建筑通风与防排烟系统原理及设计要点

建筑通风与防排烟系统原理及设计要点

2026-01-04

机房新风系统将室外新鲜气体经过滤净化、热交换处理后送进室内,同时排出室内受污染气体,本文系统介绍系统原理与设计要点。

【机房新风系统】机房新风系统是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化,热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体经过过滤、净化,热交换处理后排出室外,而室内温度能保持在舒适的范围之内的空气调节系统。

【机械送风】通过风机将室外新风经处理后送至室内,常见于地下车库、电梯前室、卫生间等场所。送风量按 GB 50738 计算,地下车库按 6 次/h 换气次数。

【机械排烟】由排烟口、排烟阀、排烟风机、防火阀组成。280℃ 排烟防火阀安装于排烟风机入口处,发生火灾时自动关闭停止排烟。

【正压送风】楼梯间保持 40-50Pa、前室保持 25-30Pa 的正压,防止烟气侵入疏散通道。前室设常闭式加压送风口,火灾时由消防控制室联动开启。

【设计要点】合理划分防烟分区(≤500㎡)、排烟口距离最远点 ≤30m、风管漏风率符合要求、风口风速送风口 ≤5m/s 排烟口 ≤10m/s。