排烟风机作为建筑消防系统的关键组成部分,其安装质量和运行性能直接关系火灾时人员疏散和消防救援效率。
【机房位置】部分项目为追求建筑美观或节省空间,将排烟风机机房设置在地下室最底层或夹层内,给后期维护带来不便。建议机房设置在易于检修的部位,并设置直接对外的安全出口。
【风管连接】常见错误是风机进出口直接与刚性风管连接,未设置软接。风机运行振动会沿刚性风管传递至建筑结构,产生噪声并可能损坏风管接头。规范要求进出口均应设置柔性短管,长度 150-250mm。
【防火阀设置】排烟风机入口处必须设置 280℃ 排烟防火阀并与风机连锁,阀门关闭时风机停止运转。部分项目将排烟防火阀设置在风机出口后,未与风机连锁,造成火灾时阀门关闭但风机仍在运转,加剧火势蔓延。
【基础与减振】风机未设置独立混凝土基础或减振台座,直接落地安装或仅用槽钢架,导致振动传递。规范要求风机落地安装时设不小于 200mm 高的混凝土基础,配减振器。
【电气与联动】未与消防控制室可靠联动,未反馈运行状态信号。风机控制柜应设自动/手动转换,火灾时强制启动信号应优先于手动停止。