送风阀、排烟阀、防火阀、排烟防火阀:四维对比与规范应用

送风阀、排烟阀、防火阀、排烟防火阀:四维对比与规范应用

2026-01-04

从定义、设置部位、安装要求、控制原理四个维度系统对比四类通风与防排烟系统关键阀门。

【送风阀】常闭式送风阀,安装在楼梯前室、防烟系统管道侧面或风道末端处。楼梯间应设置常开风口,前室应设置常闭风口。手动驱动装置距楼地面 1.3-1.5m 之间,加压送风口应在火灾确认后 15s 内联动开启。

【排烟阀】安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,常闭。火灾确认后仅打开着火防烟分区的排烟阀(15S 内开启),与排烟风机、补风机联动。

【防火阀】常开,70℃/150℃ 自行关闭。穿越防火分区、穿越通风/空调机房、垂直风管与每层水平风管交接处水平管段上应设置。厨房排油烟管应设 150℃ 防火阀。

【排烟防火阀】常开,280℃ 自行关闭。设置于垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段、一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管、排烟风机入口处、穿越防火分区处。

【关键差异】送/排风阀常闭(火灾时开启),防火/排烟防火阀常开(超温关闭);防火阀 70℃、厨房 150℃、排烟防火阀统一 280℃。